Communication error со всеми компонентами IAS

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

Communication error со всеми компонентами IAS

Сообщение ru_work » Вс янв 09, 2011 5:05 pm

Предположительно после обновления WinServer2008R2 появился сабж. В логах ошибка DCOM, event id 18213 указывает на OpcEnum.
В настройках OpcEnum полные права на анонимных и всех пользователей. Проверки подлинности нет.
Подскажите куда копать???
ru_work
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 4:48 pm

Re: Communication error со всеми компонентами IAS

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн янв 10, 2011 2:46 pm

ru_work писал(а):Предположительно после обновления WinServer2008R2 появился сабж. В логах ошибка DCOM, event id 18213 указывает на OpcEnum.
В настройках OpcEnum полные права на анонимных и всех пользователей. Проверки подлинности нет.
Подскажите куда копать???

1. Точный лог ошибки?
2. Логи SMC, системные логи ОС ?
3. Версия IAS, включая патчи и SP ?
4. ОС 32/64-бит?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение ru_work » Пн янв 10, 2011 4:36 pm

OC WinServer2008R2 64бит
Версия IDE 3.1.300 3113.0001.0292.000
Системная ошибка DCOM Event Id 18213 :
The launch and activation security descriptor for the COM Server application with APPID
{13486D44-4821-11D2-A494-3CB306C10000}
is invalid. It contains Access Control Entries with permissions that are invalid. The requested action was therefore not performed. This security permission can be corrected using the Component Services administrative tool.

При деплое GR в IDE возникает варнинг : Error: Failed to deploy H_GRNode_serv : There are instances not selected for redeploy for which this instance is a host

в SMC GR ноды варнинги bootstrap:
The executable running the platform failed to start hr 80043404
StartPlatformEngine() failed in AsyncStartPlatform
Failed on startup of platform engine!

По другим сетевым узлам в SMC варнинги bootstrap:ImpersonateUser failed(0x8000401a). ArchestrA Admin user has not been setup or machine is shutting down.
хотя все пингуется

до системных обновлений винды все работало...
ru_work
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 4:48 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт янв 11, 2011 6:51 am

ru_work писал(а):OC WinServer2008R2 64бит
Версия IDE 3.1.300 3113.0001.0292.000
Системная ошибка DCOM Event Id 18213 :
The launch and activation security descriptor for the COM Server application with APPID
{13486D44-4821-11D2-A494-3CB306C10000}
is invalid. It contains Access Control Entries with permissions that are invalid. The requested action was therefore not performed. This security permission can be corrected using the Component Services administrative tool.

При деплое GR в IDE возникает варнинг : Error: Failed to deploy H_GRNode_serv : There are instances not selected for redeploy for which this instance is a host

в SMC GR ноды варнинги bootstrap:
The executable running the platform failed to start hr 80043404
StartPlatformEngine() failed in AsyncStartPlatform
Failed on startup of platform engine!

По другим сетевым узлам в SMC варнинги bootstrap:ImpersonateUser failed(0x8000401a). ArchestrA Admin user has not been setup or machine is shutting down.
хотя все пингуется

до системных обновлений винды все работало...

1. Пробейте на всех компьютерах Change Network Account с WW-админским аккаунтом и паролем.
2. При деплое все компьютеры загрузите под этим аккаунтом.
3. Проверьте, запускается ли сервис aaBootstrap при старте ОС
4. Создайте новую Галактику и попробуйте её задеплоить.
5. Антивирусы/фаерволы?
6. MSSQL должен быть проинсталлирован как 32-битное приложение.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение ru_work » Чт янв 20, 2011 9:49 am

Помог первый пункт. Из-за аккаунта движки IAS не запускались.
Возникла следующая проблема - через некоторое время ситуация повторяется - после перезагрузки сервера GR не запускаются движки, помогает первый пункт. Сервера в домене. Аккаунт - локальный администратор. Может ли это быть из-за доменной политики безопасности?
ru_work
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 4:48 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Чт янв 20, 2011 10:38 am

ru_work писал(а):Помог первый пункт. Из-за аккаунта движки IAS не запускались.
Возникла следующая проблема - через некоторое время ситуация повторяется - после перезагрузки сервера GR не запускаются движки, помогает первый пункт. Сервера в домене. Аккаунт - локальный администратор. Может ли это быть из-за доменной политики безопасности?

Именно из-за неё.
Убедите администратора домена забыть про эти аккаунты и не менять доменных политик для них. НИКОГДА.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am


Вернуться в Wonderware System Platform

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36

cron