Странные ошибки в логах ArchestrA

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

Странные ошибки в логах ArchestrA

Сообщение BorisS » Ср май 05, 2010 11:00 am

Многоуважаемый all!
С некоторого момента времени в логах стали появляться ошибки следующего содержания:
"SetAttribute for Attribute ID 279 failed" для компонента ScanGroupRuntime2 для процесса aaengine.exe.
Сталкивался кто-нибудь? Что это вообще может означать?
http://keep4u.ru/full/953403b6f634c642aa145c90f7dc6c05.html
BorisS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 10:31 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср май 05, 2010 11:29 am

To BorisS:

Это не ошибка, а информационное сообщение. О том, что не может записать какой то аттрибут в каком то объекте.
Больше интересуют Warning-и жёлтого цвета. Можете привести их полностью?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение BorisS » Ср май 05, 2010 11:41 am

Спасибо за оперативный ответ.
Дело в том, что желтые сообщения на скриншоте к проблеме не относятся. Они связаны с тем, что был остановлен InTouch на одном из клиентов.
BorisS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 10:31 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср май 05, 2010 12:01 pm

To BorisS:

Тогда "отмотайте" логи к тому моменту когда эти сообщения появились ("SetAttribute for Attribute ID 279 failed") и проверьте, были ли какие-либо варнинги/ошибки перед этим. "Просто так" даже прыщ не вскочит :) Правда с WW я бы не был так уверен ;)
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср май 05, 2010 12:29 pm

To BorisS:

Есть ещё такой вариант.
Откройте на GR-узле MSSQL, найдите в списке БД свою Галактику, в ней таблицу dbo.attribute_reference. Откройте её и найдите по номеру (279) что за аттрибут и какому объекту принадлежит. А там - по обстоятельствам.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение BorisS » Ср май 05, 2010 1:35 pm

Пока вот момент появления сообщений об ошибках. Нас на объекте небыло. Но, возможно, эксплуатация что-то делала.
http://s11.radikal.ru/i183/1005/6c/f7d5a921a47c.png
BorisS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 10:31 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср май 05, 2010 2:01 pm

To BorisS:

Я не ошибаюсь, Вы используете GRAccess?
Или ф-ция SetAttribute вызывается через обычные IAS-скрипты?
В любом случае, Вам необходимо найти сбойные объекты. Либо копаясь в БД GR-а, либо андеплоя по очереди объекты с Engine-на. Найдёте объекты, убейте их и перевоссоздайте из шаблонов.
Иногда помогает Undeploy-Deploy всей платформы, но не думаю, что это поможет.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение BorisS » Ср май 05, 2010 2:41 pm

Большое спасибо за Ваши советы. Я передал их нашему сотруднику на объекте, он разбирается.
BorisS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 10:31 am

Сообщение BorisS » Ср май 05, 2010 3:12 pm

В таблице dbo.attribute_reference есть много столбцов, но ни одного с именем attribute_id. Нужно искать в столбце goobject_id, package_id или в каком-то другом? По окончании поиска значение из какого столбца представляет интерес? Это значение затем нужно искать в какой таблице: dbo.attribute_definition или какой-то другой?
BorisS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 10:31 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Чт май 06, 2010 7:10 am

To BorisS:

К сожалению, WW не раскрывает структуру БД Галактики, поэтому остаётся только гадать. Я думаю, что Ваш ID=279 надо найти в столбце goobject_id и узнать что за ContextString относится к этому ID. А там - по обстоятельствам :)
Может проще найти сбойные объекты методом последовательного андеплоя? :)
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Чт май 06, 2010 7:23 am

To BorisS:

Извините, совсем забыл :(
Существует набор утилит от WW, помогающий протестировать Runtime-объекты; GR-базу, ArchestrA-графику на предмет "закосов". Но нужно знать точные версии IAS+InTouch, включая патчи и сервиспаки. Увы, не всегда эти утилиты помогают.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение BorisS » Пт май 07, 2010 8:17 am

Спасибо за помощь!
Наш сотрудник, похоже, устранил появление сообщений (их небыло уже половину суток). Рассказал следующее:
Historian получает информацию с DAS-серверов через сконфигурированные на каждом контроллере топики. При конфигурации архивирования данных с каждого топика в свойствах на главной вкладке указывается параметр Timeout. Historian следит за изменениями Item-ов, которые считываются через этот топик. Если ни один из Item-ов за время, установленное в параметре Timeout не шевельнулся, то Historian считает, что произошел обрыв связи с контроллером, на который топик сконфигурирован. В логах появляется сообщение об обрыве связи с топиком, выделяемое желтым цветом. После этого Historian восстанавливает связь с топиком. Для борьбы с этим надо в конфигурации дэйта аквисижен на главной вкладке топика поставить галку о бесконечном времени Timeout-а.
Самое интересное, после простановки указанных галок сообщения про проблему с установкой аттрибута пропали (по крайней мере пока). Взаимосвязь нам неочевидна. Тем не менее, тему можно считать закрытой. Еще раз спасибо.
BorisS
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 10:31 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт май 07, 2010 9:22 am

To BorisS:

"поставить галку о бесконечном времени Timeout-а."
Теперь Вы потеряли (частично) диагностику канала подключения :) Но если это некритично...
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am


Вернуться в Wonderware System Platform

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33