Аналог .AlarmDisabled в Archestra или как отключить Alarm

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

Аналог .AlarmDisabled в Archestra или как отключить Alarm

Сообщение WO2 » Пт фев 01, 2013 4:25 pm

Есть необходимость отключать некоторые Алармы, когда появляется "дребезг" датчика, либо он неисправен.
В InTouch это делали через .AlarmDisabled, какой аналог для тэгов Archestra?
WO2
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 8:26 am

Re: Аналог .AlarmDisabled в Archestra или как отключить Alar

Сообщение skom » Пт фев 01, 2013 6:51 pm

.AlarmModeCmd
skom
 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2007 5:25 pm

Re: Аналог .AlarmDisabled в Archestra или как отключить Alar

Сообщение WO2 » Пн фев 04, 2013 5:21 pm

Спасибо!