Страница 1 из 1

Данные в платформу через Moxa NPort - резервирование

СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 1:06 pm
regrsv
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть SP 2014 с вводом/выводом. Есть необходимость опрашивать несколько устройств по Modbus RTU 485.
Выбрали был NPort. Настраиваем COM порты и работаем. Будет ли работать эта схема при резервировании сервера?
Кто нибудь использовал такую схему? и дополнительно вопрос по работе MGate. Работа через Ethernet внушает больше доверия.
но MGate пока непонятно как опрашивать. 4 порта, но IP адрес один. Как сказать интачу что опрашивать надо для примера первый
адрес на втором порту? или второй адрес на первом порту.
В одном из постов глубокоуважаемый Генератор зла писал:
Эта модель MOXA не преобразует протокол, только физическую среду передачи (RS <-> Ethernet). ПО WW не работает с протоколами IEC без OPC-серверов. Так что к MOXE ищите OPC-сервер. Или пишите его сами. (viewtopic.php?f=2&t=4183&p=10991&hilit=nport#p10991), но он писал про NPort.
Можно в проект или fsgateway добавить $ModbusEnet и работать через него не используя OPC?
заранее спасибо.

Re: Данные в платформу через Moxa NPort - резервирование

СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 8:37 pm
mp3corp
Используйте KepServer, там уже все сделано для работы с nport.

Re: Данные в платформу через Moxa NPort - резервирование

СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 11:57 pm
Генератор зла
regrsv писал(а):Будет ли работать эта схема при резервировании сервера?

Какого? Железного, программного,... ? В чём будет заключаться резервирование?
regrsv писал(а):но MGate пока непонятно как опрашивать

MGate просто позволяет подключиться к RS232/485 портам тем, у кого их нет. Диск с ПО от MGate позволяет добавить в компьютер виртуальные COM-порты, с которыми Вы будете работать через DASMBSerial, KEPServer, Matrikon, ...
regrsv писал(а):Можно в проект или fsgateway добавить $ModbusEnet и работать через него не используя OPC?

Можно. Только не ModbusEnet.