Битовая переменная в TrendClient

Интегрованная среда разработки (IDE) промышленных приложений.

Битовая переменная в TrendClient

Сообщение LSV » Вт янв 31, 2017 2:55 pm

Добрый день!

Как можно вывести на график битовую переменную, чтобы она отображалась прямоугольным импульсом, а не пилообразным (растянутым по времени битовым сигналом) ?
LSV
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2016 3:54 pm

Re: Битовая переменная в TrendClient

Сообщение LSV » Ср фев 01, 2017 6:07 pm

Выводится следующим образом, на рисунке красным цветом. Как можно вывести так, как показано зеленым цветом, битовую переменную?

Изображение
LSV
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2016 3:54 pm

Re: Битовая переменная в TrendClient

Сообщение Генератор зла » Ср фев 01, 2017 7:05 pm

Plot Type = Step Line
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Битовая переменная в TrendClient

Сообщение LSV » Ср фев 01, 2017 8:40 pm

Спасибо, попробуем.
LSV
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2016 3:54 pm


Вернуться в Development Studio & FactorySuite A²

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17