Страница 1 из 1
Archestra Alarm Client
Добавлено:
Вт авг 28, 2012 12:19 pm
evgeniy
Знает кто нибудь что такое UTCTime, TimeLCT, TimeOAT, и TimeLCTOAT?
И в чем между ними разница.
Собственно проблема вот в чем:
Используется провайдер OPCAELink (Алармы по перечислению), алармы через этот провайдер приходят с непонятной меткой времени. например два события по одному и тому же тегу, выполнившиеся последовательно во времени, приходят с одной и той же меткой, или еще как нибудь не так.
Вот думаю, может быть не то время для отображения использую??
Re: Archestra Alarm Client
Добавлено:
Вт авг 28, 2012 12:36 pm
Генератор зла
OAT
(Original Alarm Time) The date/time stamp of the onset of the alarm.
LCT
(Last Changed Time) The date/time stamp of the most recent change of status for the instance of the alarm: onset of the alarm, change of sub-state, return to normal, or acknowledgment.
LCT But OAT on ACK
(Last Changed Time, but Original Alarm Time on acknowledgement ) The last changed time is used while the alarm is unacknowledged, then original alarm time is used after the alarm has been acknowledged.
Re: Archestra Alarm Client
Добавлено:
Пн сен 10, 2012 7:02 pm
eugen
У меня проблема с Alarm. В Windows Maker все обозначения Alarm - серым цветом: конфигурация алармов не работает. Теги не могу переключить на Alarm - переключатель серым цветом - не нажимается
Re: Archestra Alarm Client
Добавлено:
Пн сен 10, 2012 11:26 pm
Генератор зла
Попробуйте закрыть Window Viewer.
Re: Archestra Alarm Client
Добавлено:
Вт сен 11, 2012 3:22 pm
eugen
В меню Special-Application Type.. снял галочку InTouchView Application и алармы заработали. На зато теперь в Archestra при создании приложения пишет "No InTouch Application has been created or imported"
Re: Archestra Alarm Client
Добавлено:
Вт сен 11, 2012 6:41 pm
Генератор зла
eugen писал(а):снял галочку InTouchView Application
Приложение стало обычным, а не для SP. Вернее, универсальным, но лицензия InTouch for SP с таким работать не будет.