Страница 1 из 1

Алармы и два АРМа

СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 5:57 pm
Diogen
Сейчас вот задумался, если поставить два одинаковых АРМа, как настраивать Alarm DB Logger? Создавать две базы? Или писать в одну? Если в одну, то по две записи что ли будет ложиться при возникновении аларма (так как АРМы одинаковые то и алармы будут одинаковые на обоих машинах возникать)?

Re: Алармы и два АРМа

СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 9:00 pm
mp3corp
Diogen писал(а):по две записи будет ложиться при возникновении аларма.

Re: Алармы и два АРМа

СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 9:38 pm
Diogen
А как то этого можно избежать? Мне кажется журнал ведь неудобно просматривать тогда? Или у вас так и работает?

Re: Алармы и два АРМа

СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 9:54 pm
Генератор зла
InTouch - Help - Alarm Hot Backup Manager

Re: Алармы и два АРМа

СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 10:23 pm
mp3corp
Diogen писал(а):А как то этого можно избежать? Мне кажется журнал ведь неудобно просматривать тогда? Или у вас так и работает?

Существует фильтрация по группам(зонам) аварий.

Re: Алармы и два АРМа

СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 1:27 pm
Diogen
Генератор зла писал(а):InTouch - Help - Alarm Hot Backup Manager

Спасибо. Потестирую.

mp3corp писал(а):Существует фильтрация по группам(зонам) аварий.

На каждом из АРМов настроить, чтобы в AlarmViewDB отображались только те алармы, у которых источником является этот АРМ, я правильно понял?