Diogen писал(а):Здравствуйте! Historian 10 SP1 получает данные с DASMBTCP, допустим давление, которое приходит в кПа, есть ли возможность в Historian записывать в МПа, то есть перед записью значение должно умножаться на 1000?
Diogen писал(а):Пробовал через точку записывать регистр (40005.00 и 40005.0), не получается.
NewOrdered писал(а):Попробуйте использовать поля тэга
MinRaw = MinEU = 0
MaxRaw = 1000*MaxEU
Генератор зла писал(а):Попробуйте через :
Diogen писал(а):NewOrdered писал(а):Попробуйте использовать поля тэга
MinRaw = MinEU = 0
MaxRaw = 1000*MaxEU
При сохранение ругается, нельзя сохранять выражения в этом поле.
Diogen писал(а):ну, он то будет в нормальном состоянии
Генератор зла писал(а):When a colon and a number from 1 (one) to 16 follow the register number, the register contents are treated as discrete data. This example represents bit 10 of the input register 300001.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15