Roman_Surkov
На АРМе крутится InSQL (грузится автоматически с системой - настройки выставлены). После перезагрузки из Интача по кнопке, на которой висит скрипт:

StartApp("shutdown -r -t 05");

система перегружается, но InSQL автоматом не запускается. После повторной перезагрузки всё становится на свои места... Это косяк InSQL, или же перед shutdown'ом необходимо как-то и InSQL останавливать?

СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:06 am
Spaun
При использовании параметра -t приложения завершаются принудительно. Попробуйте просто StartApp("shutdown -r ");
зы: Если период таймаута больше 0, применяется параметр /f.

СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:08 am
Roman_Surkov
Так ведь -t это лишь таймаут завершения работы. Принудительное завершение это ж -f, без вывода всяких предупреждений... Не вижу различия между:
"shutdown -r"
и
"shutdown -r -t 30"


Возможно, я несколько неверно сформулировал вопрос. Оператор не может сам остановить InSQL. В качестве шелла выступает сам InTouch. Никаких Эксплореров и диспетчеров задач.

СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:58 pm
Klinkmann_Msk
To Roman_Surkov:

А какова версия InSQL?
Что после принудительной перезагрузки и незапуска InSQL в системных логах и логах SMC?