Historian Server
Добавлено: Чт сен 02, 2010 1:56 pm
Здравствуйте!
У меня к специалистам такой вопрос.
На сервере БД установлено следующее ПО
1. Siemens OpenPCS - OPC сервер системы PCS, который предоставляет значения технологических параметров из системы PCS внешним системам по протоколу PCS
2. Wonderware FS Gateway, который получает данные из OpenPCS по протоколу OPC и отдает их серверу БД по протоколу SuiteLink
3. Wonderware InSQL Server, получает данные из FS Gateway по протоколу SuiteLink
Проблема в том, что есть два аналоговых тэга и они как бы зависают (в отчете одно и то же значение). Все остальные тэги из этой же группы в OpenPCS работают.
Сделал запрос к БД в MSSQL server Management Studio:
- значение не меняется (меняется после перезагрузки и то однократно, при добавления нового тэга то же однократно)
- Quality 0
- QualityDetail 44 (у других тэгов 1216), что за качество 44?
- OPCQuality 192
В Wonderware ArchestrA.FSGateway.1 в Diagnostics значения меняются. Я так понимаю, что нет данных из FSGateway в InSQL.
У меня к специалистам такой вопрос.
На сервере БД установлено следующее ПО
1. Siemens OpenPCS - OPC сервер системы PCS, который предоставляет значения технологических параметров из системы PCS внешним системам по протоколу PCS
2. Wonderware FS Gateway, который получает данные из OpenPCS по протоколу OPC и отдает их серверу БД по протоколу SuiteLink
3. Wonderware InSQL Server, получает данные из FS Gateway по протоколу SuiteLink
Проблема в том, что есть два аналоговых тэга и они как бы зависают (в отчете одно и то же значение). Все остальные тэги из этой же группы в OpenPCS работают.
Сделал запрос к БД в MSSQL server Management Studio:
- значение не меняется (меняется после перезагрузки и то однократно, при добавления нового тэга то же однократно)
- Quality 0
- QualityDetail 44 (у других тэгов 1216), что за качество 44?
- OPCQuality 192
В Wonderware ArchestrA.FSGateway.1 в Diagnostics значения меняются. Я так понимаю, что нет данных из FSGateway в InSQL.