Страница 1 из 1

Данные из RSLinx

СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 5:01 pm
regrsv
Доброго время суток.
В процессе конфигурирования сервера Historian 10( Win server 2008 r2 eng x64) возникла следующая проблема.

В сервер HISTORIAN не поступают данные из RSLinx classic Gateway (2.57 ). Status Disconnected.
Настраивал Historian так :
1.Добавил новый I/O Server Types -RSLinx OPC Server
2. В IDAS добавил новый сервер HIST_SERV\RSLinx OPC Server.
3.В сервер добавил topic, в topic tag.
4.В Historian и RSLinx топик и item совпадают.

Подскажите что можно сделать в этой ситуации.

Re: Данные из RSLinx

СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 5:27 pm
Генератор зла
regrsv писал(а):1.Добавил новый I/O Server Types -RSLinx OPC Server

:shock: Это как это? Можно было бы добавить Magic I/O Server с ключом /idkfa и вообще он не только опросил бы любой контроллер, но и нарисовал бы HMI-проект сам секунд за 30. :twisted:
ПО WW не работает напрямую с OPC (за исключением $OPCClient из WAS). Необходимо пользоваться связкой OPC Server <-> FSGateway.
И в IDAS добавлять сервер в/в FSGateway.

Re: Данные из RSLinx

СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 2:05 pm
regrsv
Добрый день.


Настроил через FSGateway данные пошли.
Спасибо за помощь.

Re: Данные из RSLinx

СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:13 pm
anforcer
К этой же теме. Имеется InTouch RT 10.1 + FSGateway SP3 и Rslinx CLassic Single Note поддерживающий ТОЛЬКО протокол OPC, DDE не поддерживает. Такая связь заработает?

Re: Данные из RSLinx

СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 12:00 am
Генератор зла
Это не тот раздел.
К тому же Вы уже запостили вопрос в правильном разделе.
Зачем плодить сущности???