Есть датчик температуры. Использую IDAS обращаюсь  к DASSIDirect.
В IDAS у _ Tag MinRAW: -4000, MaxRaw: 15000, MinEU: -40,MaxEU: 150.
В DASSIDirect значение: 829 - то есть 8,29С˚
в Wonderware Historiah Client Trend и в Query(History values)  чуть больше 8С˚ - все норамально,но
в  Query(Live value) значение 0,0829 ??????
Вероятно я что-то не допонимаю.
			
		