Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сервер БД Historian, ранее InSQL

Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Stasyancheg » Пн сен 15, 2014 6:20 pm

Имеется сервер с установленным Industrial SQL, требуется с него забрать данные и передать на машинку (шлюз) с установленным FSGateway и Matrikon OPC server. Создаю машинке конфигурацию где в качестве сервера указываю имя сервера (есть в выпадающем списке), а имя OPC сервера выбрать не удается при нажатии на троеточие, выдает ошибку что не может запустить OPCEnumerator на удаленной машинине, пробовал прописать в качестве имени OPC сервера имя Industrual SQL servera (aahIOSvrSvc) перехожу на следующий уровень и нажав на кнопку Browse OPC Items, вываливается таже ошибка про OPC Enumerator. Может имя Industrial SQL servera не правильно указываю? или fsgateway установить на сервер?
Stasyancheg
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 6:03 pm

Re: Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Генератор зла » Пн сен 15, 2014 7:06 pm

Stasyancheg писал(а):пробовал прописать в качестве имени OPC сервера имя Industrual SQL servera (aahIOSvrSvc)

aahIOSvrSvc - не OPC-сервер, а SuiteLink
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Stasyancheg » Вт сен 16, 2014 12:04 pm

Спасибо за разъяснение, но как мне связать FSGateway и InSQL?
Stasyancheg
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 6:03 pm

Re: Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Генератор зла » Вт сен 16, 2014 12:20 pm

Stasyancheg писал(а):но как мне связать FSGateway и InSQL?

Разве в FSGateway отменили SuiteLink Data Source ?
А уж из FSGateway читайте как угодно, в том числе и как из OPC-сервера.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Stasyancheg » Вт сен 16, 2014 12:35 pm

Про него думал, смутил пункт Server Name в параметрах SuiteLink, указать aahIOSvrSvc?
Stasyancheg
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 6:03 pm

Re: Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Генератор зла » Вт сен 16, 2014 12:41 pm

Stasyancheg писал(а):указать aahIOSvrSvc

Да.
Topicname = Tagname
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Stasyancheg » Вт сен 16, 2014 12:50 pm

Спасибо, буду пробовать.
Stasyancheg
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 6:03 pm

Re: Передача от IndustrialSQL наверх через FSGateway

Сообщение Stasyancheg » Ср сен 17, 2014 7:15 pm

День добрый! Все работает, еще раз спасибо.
Stasyancheg
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 6:03 pm