Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Пн авг 03, 2015 9:25 pm
KamovOleg
Всем здравствования! Подскажите, где взять документацию о том, как соединить WW Historian c WInCC по OPC?
Я поставил Historian, на этом же ПК стоит Step7+Wincc+Simatic Net и работает OPC сервер от Simatic Net. Скажем, сторонний OPC клиент видит теги данного OPC сервера, но как их завести в HISTORIAN WW? На форуме видел ссылки на техноты. Это есть единственные источники информации?
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Пн авг 03, 2015 10:32 pm
Генератор зла
Для получения данных от OPC-серверов Historian должен использовать OPCLink или FSGateway, которые являются конвертерами OPC-SuiteLink.
Дополнительных лицензий не требуется.
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Пн авг 03, 2015 11:15 pm
Steelman63
KamovOleg писал(а):где взять документацию
на дистрибутиве Хисториана есть два пдфника:
HistorianConcepts.pdf - раздел Data Acquisition from I/O Servers
HistorianAdmin.pdf - раздел Configuring Data Acquisition
вообще надо бы накидать хелпик по этой теме на форуме, попробую сделать...
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Вт авг 04, 2015 4:14 am
Steelman63
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Чт авг 13, 2015 9:42 pm
KamovOleg
Блин. Читал маны, смотрел ютуб...что-то не выходит у меня.
Что сделано.
1. В рантайме WinCC и, соответственно работает OPC сервер от WinCC. Имя сервера:
- 1.gif
- (55.95 КБ) Скачиваний: 0
2. В SMC делал и через OPCLink и FSGateway, результат - disconnected
- 2.gif
- (41.28 КБ) Скачиваний: 0
- 3.gif
- (12.98 КБ) Скачиваний: 0
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Чт авг 13, 2015 9:43 pm
KamovOleg
- 4.gif
- (11.84 КБ) Скачиваний: 0
- 5.gif
- (49.54 КБ) Скачиваний: 0
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Пт авг 14, 2015 3:12 am
Генератор зла
KamovOleg писал(а):Читал маны, смотрел ютуб...
Перечитайте еще пару раз. И пересмотрите тоже.
OPCLink и FSGateway - приложения. Которые надо
инсталлировать (как минимум). У них есть свои некислые мануалы.
Вы же воспользовались "заглушками" на них в Historiane.
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Пт авг 14, 2015 10:37 am
Diogen
Устанавливаете FS Gateway на машину с Historian' ом, запускаете SMC разворачиваете ветку DAServer Manager- Default Group- Local, правой клавишей мыши на ArchestrA.FSGateway.3 и включаете его. Далее разворачиваете ArchestrA.FSGateway.3- Configuration- OPC. Тут указываете что у вас за ОРС сервер, где находится (локально, удаленно), как называется и т.д. Далее разворачиваете OPC и в DeviceGroup указываете время опроса и нажимаете на Browse OPC Items, выбираете теги, которые вам нужны в historiane (не забудьте, что они обязательно должны появиться в нижней части окна, для перевода тега туда используйте зеленый плюс в правом верхнем углу), далее ОК и все- FS Gateway настроен, можете дальше настраивать Historian на прием из FS Gateway.
PS: не рекомендую устанавливать последние версии FS Gateway, если Historian из состава дистрибутива WW 2014, почему то после установки FS Gateway он перестает работать. Методом перебора выяснилось, что нормально работает версия FSGateway_v3 из состава Device Integration. С версиями 3.0SP1 и 3.0SP2 работать отказывается.
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Пт авг 14, 2015 1:11 pm
KamovOleg
Вот блин. А я думал всё ставится с Historian-ом. У меня диски, которые выдал представитель WW для "попробовать". Есть 2 версии MS SQL Server, диск с Historian, InTouch, Aplication Server, Information server...ещё есть диск с Device Integration, но там, при запуске, грузиться web браузер и предлагает поставить сервера для GE, Siemenc и пр.
OPCLink и FSGateway в составе какого ПО? Будут они в наборе дисков для ознакомления или качать отдельно?
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Пт авг 14, 2015 1:32 pm
Генератор зла
KamovOleg писал(а):OPCLink и FSGateway в составе какого ПО?
Диск Device Integration, раздел WW (Wonderware).
Либо качается отсюда:
https://softwaresupportsp.invensys.com/ ... ctHub.aspx
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Чт авг 27, 2015 3:20 pm
Insomnia
Может кто знает решение проблемы сходу и подскажет. После установки FSGateway от не отображается в ветке DAServer manager. Переустановки не помогли и ставил разные версии FSGateway. При этом связь есть. Начальные условия: windows 7 32bit, InTouch 10.0 с хисторианом, KEPDirectEX 5 OPC.
Re: Historian связь с WinCC по OPC
Добавлено:
Чт авг 27, 2015 11:37 pm
Steelman63